Seite 1 von 2

USV für Scaleo Home Server?

Verfasst: 3. Mai 2008, 10:42
von DCC-Chris
Hallo,

hat einer Erfahrung mit einer USV für den Scaleo Home Server?
Also eine USV, die den Scaleo herunter fährt?
Oder sieht es da schlecht aus??

Gruß
Chris

Re: USV für Scaleo Home Server?

Verfasst: 3. Mai 2008, 15:48
von Mastertech
hallo Chris

du brauchst eine USV mit einem USB Anschluss der dann das Power Off Signal sendet.
Ansonsten ist die Serverhardware egal, es muss nur die Software des USV Herstellers laufen. Da der WHS auf W2K3 basiert, dürfte zum Beispiel die SW der USVs von APC ohne Probleme laufen.
Weiterhin sollte an der USV nur der Server angeschlossen sein, kein Drucker, kein Monitor oder sonstiges, da sonst die Batterie bei einem Stromausfall schneller leer sein kann als das der Server heruntergefahren ist.

grüße Mastertech

Re: USV für Scaleo Home Server?

Verfasst: 26. Jun 2008, 11:55
von cbk
Moin,
da der Scaleo Home Server keinen Monitoranschluß hat, mußt du zuvor übergangsweise eine Grafikkarte installieren, um überhaupt ein USV-Programm auf dem Scaleo installieren zu können. wenn du dann schonmal die Grafikkarte drin hast, solltest du noch einen VNC-Server installieren, um in Zukunft die Bildschirmausgabe über's Netzwerk umleiten zu können.
Danach kann die Grafikkarte wieder raus (gibt ja eh keine Möglichkeit die wirklich fest einzubauen).

Ach ja, du brauchst eine Grafikkarte mit PCIe 1x Anschluß, also z.B. eine Matrox g550.

Ciao

Re: USV für Scaleo Home Server?

Verfasst: 26. Jun 2008, 12:58
von DCC-Chris
Hallo,

ich hab per RemoteDesktop darauf zugegriffen.
Angeschlossen ist derzeit eine APC BK650E
Läuft ohne Probleme, und beim letzten Gewitter hatte sie ihren ersten "echten" Einsatz :-)

Gruß
Chris

Re: USV für Scaleo Home Server?

Verfasst: 26. Jun 2008, 22:47
von thorstenb
cbk hat geschrieben:Moin,
da der Scaleo Home Server keinen Monitoranschluß hat, mußt du zuvor übergangsweise eine Grafikkarte installieren, um überhaupt ein USV-Programm auf dem Scaleo installieren zu können. wenn du dann schonmal die Grafikkarte drin hast, solltest du noch einen VNC-Server installieren, um in Zukunft die Bildschirmausgabe über's Netzwerk umleiten zu können.
Ein VNC-Server ist seit Windows 2003 nicht mehr unbedingt notwendig, da man sich auch direkt auf die Konsolensitzung schalten kann. Man muss dazu nur den RDP-Client mit der Option /console aufrufen :)

Gruß,
Thorsten

Re: USV für Scaleo Home Server?

Verfasst: 2. Aug 2008, 14:36
von Chargeback
DCC-Chris hat geschrieben:Hallo,

ich hab per RemoteDesktop darauf zugegriffen.
Angeschlossen ist derzeit eine APC BK650E
Läuft ohne Probleme, und beim letzten Gewitter hatte sie ihren ersten "echten" Einsatz :-)

Gruß
Chris
Hi Chris,

wie lange kann Dein APC USV überbrücken ?

Grüße!

Re: USV für Scaleo Home Server?

Verfasst: 2. Aug 2008, 15:17
von DCC-Chris
Hi,

hab es noch gar nicht so genau versucht.
Hatte mal für 10 min. den Strom gekappt, lief ohne Probleme (mit 4 Platten)

Aber wie lange die USV insgesamt überbrückt, kann ich gar nicht sagen.
Müsste ich mal testen :-)

Chris

Re: USV für Scaleo Home Server?

Verfasst: 4. Aug 2008, 00:49
von Chargeback
cool. Hab das APC USV nun auch bestellt. Mein Scaleo Home Server hat auch 4 Platten.

Grüße!

Re: USV für Scaleo Home Server?

Verfasst: 6. Aug 2008, 11:42
von sw-ch
Hallo USV Besitzer,

habe ein selbst gebautes WHS. Welche Software benutzt Ihr zum USV anzusteueren?
APC, WHS AddIN oder ein 3Anbieter?

Merci,
sw-ch

Update:
BK650EI ist am Laufen und APC personal edition ist auf dem Server installiert.
84W verbrauch (unter Last) - 23Min Standby Zeit - 8min vor Ende der Batterie runterfahren.

Was mich nerved ist, dass ich mich per remote einloggen muss um Änderungen zu machen.
Also mal warten was AddIn bringt: http://www.gridjunction.com/

Achja, habe nur Server am USV, beide externe USB-Platten für Backup des Servers sind nicht dran.

Habe jetzt die SW runtergeworfen und das AddIn 1.1.0 beta von GridJunction im Einsatz.
ALso der erste Eindruck ist, man kann noch an der SW feilen. Es wird NUR USB unterstützt, kein COM Serial. Okay, weil das SerialKabel keine Norm unterstützt hat und A---teuer war.
Aber es fehlen ein paar Angaben wie Watt zahlen, Dauer der Batterie, usw. aber für ne Beta stabil und der Autor Antwortet auf Mails.

Update:
Habe mittlerweile 1.2.0 beta am laufen.

Re: USV für Scaleo Home Server?

Verfasst: 13. Aug 2008, 19:52
von Chargeback
Die Beta 1.2.0 von GridJunction habe ich nun auch installiert. Sieht sehr gut aus und mein APC CD650 wurde einwandfrei erkannt. Danke noch mal für den Tipp!

Re: USV für Scaleo Home Server?

Verfasst: 15. Aug 2008, 19:09
von MaG
ich habe auch eine USV von APC im Einsatz.

Ich mußte keine Software installieren, der WHS hat die USV erkannt und die Einstellungen für die Reaktion bei Stromausfall läßt sich bei den Enegieoptionen einstellen.

Funktioniert alles gut.

Re: USV für Scaleo Home Server?

Verfasst: 17. Aug 2008, 18:41
von seedek
Weviel VA haben denn eure USVs?
Habe ebenfalls den Scaleo mit 4 Festplatten und will eine USV die schon was überbrücken kann.
Was würdet ihr empfehlen 1000VA oder doch mehr?

Re: USV für Scaleo Home Server?

Verfasst: 19. Aug 2008, 10:38
von sw-ch
Hi seedek

Meine BK650EI:
(APC Back-UPS CS, 400 Watts / 650 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB )
Einstellung: 84W verbrauch (unter Last gemessen) - 23Min Standby Zeit (APC gibt sogar 38min an)- 8min vor Ende der Batterie runterfahren.

Also ich denke ich bin mit meinen 650 VA zufrieden. Damit schaffe ich 15min Stromausfall und der Server hat dann 8min zum sanften Schlafen gehen.

Ich denke mit Deinem Scaleo liegst Du noch unter meinem Verbrauch.

Lieber Gruss,
sw-ch

Re: USV für Scaleo Home Server?

Verfasst: 4. Sep 2008, 12:17
von steve1712
Gibts ne möglichkeit Andere Geräte zb meinen normalen Rechenr der auch auf der USV hängt etwas davon zu erzählen das die USV Stromlos ist und diesen dan zb in den Ruhezustand zu schicken??

also die USV ist nciht direkt am Rechner angeschlosen...

ein Remote Shutdown sozusagen..

Re: USV für Scaleo Home Server?

Verfasst: 4. Sep 2008, 12:55
von sw-ch
Hi steve1712,

hast Du eine Dicke USV, also hängen
1)alle Compi an einer USV - oder hast Du für
2) jeden Compi eine USV?

Fall 2 ist klar, da steuert jede USV den Compi selber an.
Fall 1 glaube mit der pro Version (Netzwerk) von APC kannst Du ein magic Packet Brodcasten, damit die Clients runterfahren.
Aber Switch muss an USV hängen!

Persönlich finde ich den Aufwand zu hoch auf allen nicht Laptops eine SW einzuspielen und das noch zutesten. Eine Firma hatte so eine Lösung, aber 1/2MT ging pro Compi zum testen drauf. Danach hatten wir 4 Jahre lang keinen Stromunterbruch.

LG,
sw-ch