Sofortiges Aufwachen auf HP X312

Probleme oder Fragen zum Lights-Out Add-In unter WHSv1 werden hier beantwortet
Antworten
cschmidt
Foren-Mitglied
Beiträge: 55
Registriert: 5. Jan 2009, 10:51

Sofortiges Aufwachen auf HP X312

Beitrag von cschmidt »

Hallo,

als langjähriger Lights-Out Benutzer dachte ich, dass ich alles im Griff habe, aber jetzt brauche ich doch Hilfe.

Vor Kurzem hatte ich einen Hardware-Defekt an meinem HP X312 und das Chassis wurde daraufhin von HP getauscht. Ich habe den Server komplett neu aufgesetzt und Lights-Out wieder installiert. Jetzt wacht aber leider der Server immer sofort wieder aus dem Standby bzw. Ruhezustand auf. Die Einstellungshinweise unter http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00005.htm habe ich durchgearbeitet und alles ist korrekt eingestellt. Trotzdem bleibt der Server einfach nicht im Ruhezustand, obwohl alle Clients abgeschaltet sind.

Ich weiss wirklich nicht, warum das nicht funktionieren will. Bisher hatte ich auf dem X312 keine Probleme, aber jetzt bekomme ich es einfach nicht hin.

Wer kann mir helfen?

Gruß

Chris

Im Log finde ich folgendes:

Code: Alles auswählen

2012-03-13 19:23:12:250 [   8] DEBUG - FileMonitor: Not active, no file c:\player.ON exists
2012-03-13 19:23:12:250 [   8] DEBUG NO ACTIVITY DETECTED, action=Hibernate, forcedAction=DoNothing, forced=False
2012-03-13 19:23:12:250 [   8] DEBUG >> Global wait timer enabled, Action Hibernate, Interval 10 minutes
2012-03-13 19:26:27:515 [  11] DEBUG IPDeviceMonitor: Device Handy-Chris (192.168.178.116) is no longer active
2012-03-13 19:26:29:015 [  11] DEBUG IPDeviceMonitor List saved, 18 entries
2012-03-13 19:26:29:015 [  20] DEBUG ClientCommunication List updated, 18 entries, start to request versions and settings
2012-03-13 19:26:29:015 [  20] DEBUG >> Request version and send settings to all clients, force False
2012-03-13 19:26:48:312 [  11] DEBUG IPDeviceMonitor: Device Handy-Chris (192.168.178.116) is now active
2012-03-13 19:26:49:515 [  11] DEBUG IPDeviceMonitor List saved, 18 entries
2012-03-13 19:26:49:515 [   8] DEBUG ClientCommunication List updated, 18 entries, start to request versions and settings
2012-03-13 19:26:49:515 [   8] DEBUG >> Request version and send settings to all clients, force False
2012-03-13 19:27:49:515 [  20] DEBUG ClientCommunication: Timer elapsed, check again versions and settings
2012-03-13 19:27:49:515 [  20] DEBUG >> Request version and send settings to all clients, force False
2012-03-13 19:33:12:250 [   7] DEBUG ++ Global wait timer expired, running delayed action
2012-03-13 19:33:12:250 [   7] DEBUG RunAction: wait for lock
2012-03-13 19:33:12:250 [   7] DEBUG RunAction: got lock
2012-03-13 19:33:12:265 [   7] DEBUG Reading known services from C:\Programme\Windows Home Server\LightsOut.KnownServices.txt
2012-03-13 19:33:12:328 [   7] DEBUG Read 10 known services
2012-03-13 19:33:12:328 [   7] DEBUG Service RemoteAccess, has start mode Disabled
2012-03-13 19:33:12:328 [   7] DEBUG Found service Routing und RAS [RemoteAccess], state Stopped, mode Disabled
2012-03-13 19:33:12:328 [   7] DEBUG Service Spooler, has start mode Automatic
2012-03-13 19:33:12:328 [   7] DEBUG Found service Druckwarteschlange [Spooler], state Running, mode Automatic
2012-03-13 19:33:12:328 [   7] DEBUG Service HPMediaSmartService, has start mode Automatic
2012-03-13 19:33:12:328 [   7] DEBUG Found service HPMediaSmartService [HPMediaSmartService], state Running, mode Automatic
2012-03-13 19:33:12:328 [   7] DEBUG >>>> Hibernate force False
2012-03-13 19:33:12:343 [   7] DEBUG CalendarMonitor: suspended
2012-03-13 19:33:12:343 [   7] DEBUG WHSClientMonitor: suspended
2012-03-13 19:33:12:359 [   7] DEBUG BackupMonitor: suspended
2012-03-13 19:33:12:359 [   7] DEBUG RemoteAccessMonitor: suspended
2012-03-13 19:33:12:359 [   7] DEBUG FileMonitor: suspended
2012-03-13 19:33:12:359 [   7] DEBUG ProcessMonitor: suspended
2012-03-13 19:33:12:375 [   7] DEBUG IPDeviceMonitor: suspended
2012-03-13 19:33:12:375 [   7] DEBUG NetworkMonitor: suspended
2012-03-13 19:33:12:375 [   7] DEBUG CPUMonitor: suspended
2012-03-13 19:33:12:375 [   7] DEBUG ShareMonitor: suspended
2012-03-13 19:33:12:390 [   7] DEBUG ServerRuntime: suspended
2012-03-13 19:33:12:390 [   7] DEBUG   HandleServices: Spooler Status=Running
2012-03-13 19:33:12:390 [   7] DEBUG     stopping Spooler
2012-03-13 19:33:12:421 [   7] DEBUG     service Spooler Status Stopped
2012-03-13 19:33:12:421 [   7] DEBUG   HandleServices: HPMediaSmartService Status=Running
2012-03-13 19:33:12:421 [   7] DEBUG     stopping HPMediaSmartService
2012-03-13 19:33:13:468 [   7] DEBUG     service HPMediaSmartService Status Stopped
2012-03-13 19:33:13:468 [   7] DEBUG   HandleServices: DriveExtenderMigrator Status=Running
2012-03-13 19:33:13:468 [   7] DEBUG     stopping DriveExtenderMigrator
2012-03-13 19:33:15:234 [   7] DEBUG     service DriveExtenderMigrator Status Stopped
2012-03-13 19:33:15:234 [   7] DEBUG Backup start time set to 00:00:00 - 02:00:00
2012-03-13 19:33:15:234 [   7] DEBUG ++ CheckWakeBackupTask: 13.03.2012 00:00:00 True
2012-03-13 19:33:15:234 [   7] DEBUG last event recorded: InitiatedHibernation
2012-03-13 19:33:15:250 [   8] DEBUG --- Power event QuerySuspend ---
2012-03-13 19:33:15:250 [  18] DEBUG --- Power event Suspend ---
2012-03-13 19:33:15:250 [  18] DEBUG last event recorded: Suspend
2012-03-13 19:33:15:250 [  18] DEBUG ----------- not forced ------------


2012-03-13 19:34:37:437 [   7] DEBUG Time span 00:01:25.0937500 
2012-03-13 19:34:37:437 [   8] DEBUG --- Power event ResumeSuspend ---
2012-03-13 19:34:37:468 [   7] DEBUG --- Power event ResumeAutomatic ---
2012-03-13 19:34:37:468 [   7] DEBUG last event recorded: Resume
2012-03-13 19:34:37:484 [   7] DEBUG   HandleServices: DriveExtenderMigrator Status=Stopped
2012-03-13 19:34:37:484 [   7] DEBUG Service DriveExtenderMigrator, has start mode Manual
2012-03-13 19:34:37:484 [   7] DEBUG     starting DriveExtenderMigrator
2012-03-13 19:34:38:531 [   8] DEBUG Das System wurde aus dem Ruhezustand fortgesetzt.
2012-03-13 19:34:52:078 [   7] DEBUG     service DriveExtenderMigrator Status=Running
2012-03-13 19:34:52:078 [   7] DEBUG   HandleServices: Spooler Status=Stopped
2012-03-13 19:34:52:093 [   7] DEBUG Service Spooler, has start mode Automatic
2012-03-13 19:34:52:093 [   7] DEBUG     starting Spooler
2012-03-13 19:34:53:015 [   7] DEBUG     service Spooler Status=Running
2012-03-13 19:34:53:093 [   7] DEBUG   HandleServices: HPMediaSmartService Status=Stopped
2012-03-13 19:34:53:109 [   7] DEBUG Service HPMediaSmartService, has start mode Automatic
2012-03-13 19:34:53:109 [   7] DEBUG     starting HPMediaSmartService
2012-03-13 19:34:56:109 [   7] DEBUG     service HPMediaSmartService Status=Running
2012-03-13 19:34:56:109 [   7] DEBUG   HandleServices: DriveExtenderMigrator Status=Running
2012-03-13 19:34:56:125 [   7] DEBUG Run: 
2012-03-13 19:34:56:125 [   7] DEBUG ServerRuntime: resumed
Benutzeravatar
Martin
Moderator
Beiträge: 9984
Registriert: 11. Sep 2007, 10:51
Wohnort: Im wilden Süden

Re: Sofortiges Aufwachen auf HP X312

Beitrag von Martin »

Frage: Passiert das nur mit LAN oder auch wenn das Kabel abgezogen ist?

Gruß
Martin
Essentials 2016 unter Windows Server 2022 auf HP Microserver Gen 8.
Entwickler von Lights-Out
cschmidt
Foren-Mitglied
Beiträge: 55
Registriert: 5. Jan 2009, 10:51

Re: Sofortiges Aufwachen auf HP X312

Beitrag von cschmidt »

Hallo Martin,

danke für Deine Antwort - das Problem hat sich inzwischen in Luft aufgelöst. Seit letzte Nacht scheint alles richtig zu funktionieren - 10 Min. nachdem der letzte Client schlafen gegangen ist, geht auch der Server in den Ruhezustand und bleibt dort, bis der erste Client wieder erwacht.

Kann es sein, dass meine Probleme nur daran lagen, dass nach der Neueinrichtung des Servers der Speicherausgleich noch nicht fertig war? Ich hatte zwar nicht damit gerechnet, dass der Server knapp eine Woche brauchen würde, um die 2 TB Daten die ich wieder eingespielt habe zu "sortieren" und zu duplizieren, aber mittlerweile denke ich, dass dies der Grund war, warum der Server nicht im Ruhezustand/Standby bleiben wollte.

Jedenfalls scheint jetzt alles zu funktionieren - wenn es so bleibt bin ich glücklich ;-)

Gruß

Chris
Antworten