[solved] Server wacht nicht zur gewohnten Zeit auf...

Probleme oder Fragen zum Lights-Out Add-In unter Windows Home Server 2011 und Windows Server 2012 Essentials werden hier beantwortet
Antworten
joshuar
Foren-Einsteiger
Beiträge: 7
Registriert: 3. Jan 2010, 10:43

[solved] Server wacht nicht zur gewohnten Zeit auf...

Beitrag von joshuar »

Hallo,

mir ist nach der Umstellung von WHS V1 auf Vail folgendes aufgefallen. Es wurden keine Änderungen am BIOS vorgenommen aber der Server Startet nicht wie im Kalender eingetragen sondern wenn die Sicherungen geplant sind.
Z.B. ist eingetragen:
Aktiv + Herunterfahren: 14:00 Uhr starten, 23:00 Uhr herunterfahren, Sicherungszeit 20:00 - 22:00 Uhr.

Mir ist aufgefallen das der Server erst um 20:00 von allein Startet, im Logfile habe ich leider nichts finden können.
Hat jemand Ein Idee auf die Schnelle?

Ciao
Josh
Zuletzt geändert von joshuar am 31. Aug 2011, 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
WHS 2011: Minix 890GB-USB3, 2*Broadcom GB Lan im Trunk, AMD BE2350, 2x2GB PC6400, System Westerndigital WD160 Scorpio Black Sata, Daten 4xWesterndigital 1000GB Green SATA inkl RAID5 auf Areca PCI-e, Idle 47 W
Benutzeravatar
Martin
Moderator
Beiträge: 9947
Registriert: 11. Sep 2007, 10:51
Wohnort: Im wilden Süden

Re: Server wacht nicht zur gewohnten Zeit auf...

Beitrag von Martin »

Hast du das Häkchen bei Aktion zum Start vergessen: http://homeserversoftware.com/lo/whs201 ... ake_up.htm (Nummer 2)

Gruß
Martin
Essentials 2016 unter Windows Server 2022 auf HP Microserver Gen 8.
Entwickler von Lights-Out
joshuar
Foren-Einsteiger
Beiträge: 7
Registriert: 3. Jan 2010, 10:43

Re: Server wacht nicht zur gewohnten Zeit auf...

Beitrag von joshuar »

Hallo Martin,

nein die Haken sind jeweils für Start und Ende-Aktion gesetzt worden. Herunterfahren klappt ohne Probleme nur starten will er per Kalenderereigniss nicht, nur
zum SIcherungszeitraum wacht der Server auf.

Ciao
Josh
WHS 2011: Minix 890GB-USB3, 2*Broadcom GB Lan im Trunk, AMD BE2350, 2x2GB PC6400, System Westerndigital WD160 Scorpio Black Sata, Daten 4xWesterndigital 1000GB Green SATA inkl RAID5 auf Areca PCI-e, Idle 47 W
Benutzeravatar
Martin
Moderator
Beiträge: 9947
Registriert: 11. Sep 2007, 10:51
Wohnort: Im wilden Süden

Re: Server wacht nicht zur gewohnten Zeit auf...

Beitrag von Martin »

Dann schick mir mal bitte die Serverlogs (am einfachsten mal den Ordner c:\programdata\lightsout zippen) an support at axonet punkt de.

Gruß
Martin
Essentials 2016 unter Windows Server 2022 auf HP Microserver Gen 8.
Entwickler von Lights-Out
joshuar
Foren-Einsteiger
Beiträge: 7
Registriert: 3. Jan 2010, 10:43

[Gelöst]Re: Server wacht nicht zur gewohnten Zeit auf...

Beitrag von joshuar »

Hallo Martin,

ich konnte das Problem lokalisieren. Das Minix 890GX-USB3 Mobo besitzt im Bios unter Power eine Option Namens EUP Function.
Ist Eup Function enabled dann funktioniert das mit dem aufwachen nicht mehr. Stellt man hier auf Disabled um dann erscheinen
PWRON After PWR-Fail
Resume by RTC Alarm
Wake-Up by PME
USB Wakeup S3/S4

Ich habe dann entsprechend alles enabled und PWRON After... habe ich auf "last state" umgestellt.

Ciao
Josh
WHS 2011: Minix 890GB-USB3, 2*Broadcom GB Lan im Trunk, AMD BE2350, 2x2GB PC6400, System Westerndigital WD160 Scorpio Black Sata, Daten 4xWesterndigital 1000GB Green SATA inkl RAID5 auf Areca PCI-e, Idle 47 W
Antworten