assedo hat geschrieben:mein h340 braucht ebenfalls als 2 TB version im standby 1,6 Watt
Hallo Assedo (und alle sonst )- hast Du den Verbrauch wirklich gemessen?
Mein Server braucht im Zustand "Heruntergefahren" unglaubliche 16 (in worten: sechzehn) Watt.
In Betrieb messe ich 38-47W je nach Festplattenaktivität.
Ich messe mit einem Energiekostenzähler von Tchibo (TCM). Werde später nochmal "zu Fuß" nachprüfen... (mit Fluke messen und Strom mal Spannung rechnen)
assedo hat geschrieben:mein h340 braucht ebenfalls als 2 TB version im standby 1,6 Watt
Hallo Assedo (und alle sonst )- hast Du den Verbrauch wirklich gemessen?
Mein Server braucht im Zustand "Heruntergefahren" unglaubliche 16 (in worten: sechzehn) Watt.
In Betrieb messe ich 38-47W je nach Festplattenaktivität.
Ich messe mit einem Energiekostenzähler von Tchibo (TCM). Werde später nochmal "zu Fuß" nachprüfen... (mit Fluke messen und Strom mal Spannung rechnen)
klar hab ich den gemessen, ich les sowas ja nicht aus meinem morgenurin
Messgerät ist energy logger 3500 von Conrad.
Nun ja, ich habe diverse Blogs und "Bewertungen" gelesen wo die Herstellerangabe ungeprüft übernommen wurden- daher meine Nachfrage (keine Unterstellung). Mir kommt es komisch vor, daß die Ruhe-Leistungsaufnahme um exakt den Faktor 10 größer ist (Komma vergessen in der Docu?)
Die typische Leistungsaufnahm in Betrieb (2x750GB Platten drin) schwankt so 36-44W; beim Start bis 68W. Sollte mein Gerät den Kommafehler machen müßte ich ja hier 450W ablesen
Ich checke später mal mit Mr. Fluke.
fluxxcomp hat geschrieben:Ich checke später mal mit Mr. Fluke.
Dann denk' aber auch an die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2 Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3 5 Clients:
1 Intel i5-4670K, ASUS H87-PRO, 32 GB, 250 GB SSD, 2x 500 GB, Win 10 Pro x64 21H2
1 Lüfterlos fürs Wohnzimmer, Intel Celeron N4100, 4 GB, 128 GB, Win 11 Pro x64 21H2
1 AMD Ryzen 7 3700X, Gigabyte AORUS, 32 GB, Win 10 Pro x64 2009
1 Sony Vaio EB 2H4E, Win 10 Home x64 2009
1 Samsung NP-R540-JS09DE, Win 10 Pro x64 2009
WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012)) Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
fluxxcomp hat geschrieben:14,4W Blindleistung (bzw. 900% "Anteil") wären aber etwas fett für behauptete 1,6W, oder?
wie man sowas ausrechnet kann ich nicht nachvollziehen, da bin ich kein fachmann.
ich kann dir nur das sagen was mein messgerät anzeigt:
Watt-Verbrauch im Normalbetrieb 39,8 Watt
Und im Standby exakt die bereits angegebenen 1,6 Watt
ich behaupte grundsätzlich nur das was ich auch belegen kann und nicht nur vom hörensagen kenne.
Habt Ihr schon einmal darüber nachgedacht, dass die Messinstrumente falsche Werte liefern könnten? Ich kann mich an einen Testbericht in einer Heimwerkerzeitschrift erinnern, in dem gezeigt wurde, dass viele Geräte gerade im unteren Messbereich (auf den es ja beim Standby ankommt) sehr ungenau sind. Schon aus beruflichen Erfahrungen kann ich nur empfehlen: Bei solch unklaren Ergebnissen sollte man immer auch einmal nach einem Fehler im Messsystem schauen.
Martin hatte den Stromverbrauch doch recht sauber gemessen und mit dem anderer Server verglichen. Ein zu hoher Verbrauch würde dann doch bedeuten, dass auch die anderen Server deutlich mehr verbrauchen würden (wobei ich natürlich davon ausgehe, dass sich alle H340 in etwa gleich verhalten).
Gruß
Micha
WHS: Acer H340 Mediamarkt-Version
Clients: 5x W10 Prof., 1x PS3, mehrere Android-Handy, 1 x Emtec N200
assedo hat geschrieben:
Und im Standby exakt die bereits angegebenen 1,6 Watt
ich behaupte grundsätzlich nur das was ich auch belegen kann und nicht nur vom hörensagen kenne.
Aber das Bild zeigt doch alles !!!! 1,6 und 16 ... und auch die Erklärung dafür
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2 Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3 5 Clients:
1 Intel i5-4670K, ASUS H87-PRO, 32 GB, 250 GB SSD, 2x 500 GB, Win 10 Pro x64 21H2
1 Lüfterlos fürs Wohnzimmer, Intel Celeron N4100, 4 GB, 128 GB, Win 11 Pro x64 21H2
1 AMD Ryzen 7 3700X, Gigabyte AORUS, 32 GB, Win 10 Pro x64 2009
1 Sony Vaio EB 2H4E, Win 10 Home x64 2009
1 Samsung NP-R540-JS09DE, Win 10 Pro x64 2009
WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012)) Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
Ja Nobby Du hast aufmerksam beobachtet. Mein professionelles Fluke (zwischen Tchibo-Verbrauchs.Schätzeisen und server geschaltet zeigt 0,1A im Ruhe an (Meßbereich bis 300mA), macht also schon eine Leistung von 22VA aus. Ein cosf von 0,1 is ja extrem klein- ergo ist die Blindleistung offensichtlich entsprechend groß. Stoff zum Nachdenken: Mein Ferraris-Stromzähler zählt hoffentlich nur Wirkleistung...
Danke an assedo für die Bilder. Ich poste nochmal einen blubb über das Thema wenn ich mehr weiß- außerdem ist meine Kiste derzeit bei Acer wegen vermuteter Plattenprobs (2xseagate 750GB).
fluxxcomp hat geschrieben:Ja Nobby Du hast aufmerksam beobachtet. Mein professionelles Fluke (zwischen Tchibo-Verbrauchs.Schätzeisen und server geschaltet zeigt 0,1A im Ruhe an (Meßbereich bis 300mA), macht also schon eine Leistung von 22VA aus. Ein cosf von 0,1 is ja extrem klein- ergo ist die Blindleistung offensichtlich entsprechend groß. Stoff zum Nachdenken: Mein Ferraris-Stromzähler zählt hoffentlich nur Wirkleistung...
Vorsicht Messfehler ... wenn das Tchibo bei der der Strommessung mit dem Fluke mit angeschlossen war, also der Strom in der Reihenschaltung von Tchibo, Fluke und Server erfasst worden ist, dann hast du auch den Strom mit gemessen der im Tchibo verbraucht wird.
Beim dem kleinen Iges von 100 mA könnte sich da schnell ein Fehler von einigen Prozent einschleichen, denn jedes mA das im Tchibo verbraucht wird würde einem Fehler von 1% entsprechen.
{eingemottet im Keller} o.Center - Athlon x2 4850e - 2x 1GB RAM - 500GB System-/ keine Daten-HDD / WHS v1
HP ProLiant MicroServer Gen8 Server - G1610T - 4GB RAM - 1TB System-/3x 2TB Daten-HDD / WHS 2011